Помогите, пожалуйста, с таким вопросом:
требования к воздуху в помещении:Т=24 С, фи=65%.
Имеется:
теплопоступления 143 кВт
влогопоступления 0,00169 кг/с
Тепловлажностное отношение Е=143/0,00169=84 828
процесс на I-d диаграмме отображен во вложении.
Высота потолков позволяет, поэтому, для снижения расхода воздуха, принимаю Тпритока = 16,5 С.
Эту точку откладываю на луче процесса на пересечении с изотермой 16,5 С, получаю параметры притока Т пр = 16,5 С, фи = 90%.
Далее определяю расход воздуха: G=Q/(Iв-Iп)= 143/(56-44)=11,95 кг/с=43 020 кг/ч = 35 850 м3/ч
По процессам:
зимний период - чтобы попасть в точку П нужно от -24 С нагреть до 47 С, затем адиабатно увлажнить до точки 16,5 С-фи 90%.
летом - чтобы попасть в точку П нужно охладить воздух от 25 С до 16,5 С-фи 90%.
Смущает влажность воздуха на притоке 90%.
Правилен ли ход мыслей? Допустимо ли определить требуемый расход воздуха подобным образом?
Если рассчитать воздухообмен на ассимиляцию тепловыделений (L=Q/c*ро*дельта Т), то получается 15 000 м3/ч, что значительно меньше расхода, полученного по диаграмме. Связано ли это с тем, что приведенный расчет (по температуре) не учитывает изменения влагосодержания воздуха, следовательно, придерживаться нужно 35 850 м3/ч?